admin
ХранительТехнически, приборы можно совместить через связку “сухой” контакт-шлейф. Реле ПОЖАР и реле НЕИСПРАВНОСТЬ есть в любом приборе.
admin
ХранительЗдравствуйте! Неисправность всегда выводилась на пожарный пост. И при СП5.13130.2009 и даже при НПБ-88.
Вот пункты из СП5.13130
13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях до-
пускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.14.4 В помещение дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности
приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения должны передаваться по
контролируемой линии.
При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабаты-
вании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную
защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.admin
ХранительВы не внимательно читали эту ветку обсуждения. Этот вопрос уже поднимался. Да, из данного пункта определение что такое вентиляция в данном СП убрали, но осталось в другом пункте – обратите внимание на пункт 6.1 Пожарно-технические характеристики конструкций и оборудования систем общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее – систем вентиляции) в зданиях различного назначения, необходимые для обеспечения комплексной
безопасности (техногенной, экологической, санитарно-гигиенической и пожарной безопасности),
должны соответствовать установленным требованиям настоящего свода правил и [1].admin
ХранительЗдравствуйте! Не только ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ, но и все абсолютно сигналы, формируемые удаленными ППУ и ПППК необходимо выводить на пожарный пост, он же у вас центральный, я так понимаю. Написано это в СП484.1311500.2020г. пункт
5.12. ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать
в помещении пожарного постана пожарном посту. Допускается установка указанных устройств в других помещениях, при одновременном выполнении условий:- обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);
- обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост, с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.
admin
ХранительДа, конечно, если высота запотолочного пространства соответствует:
6.6.41. При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фалыппотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИГ1 допускается увеличивать в 1,5 раза.
admin
Хранительрад что помог
admin
ХранительЗдравствуйте! В соответствии с Сп485.1311500.2020г., пункт 6.1.10
АУП, кроме спринклерных и спринклерно-дренчерных, должны быть оснащены:
дистанционным ручным пуском – от устройств, расположенных у входа в защищаемое помещение, и при необходимости – с пожарного поста;
местным ручным пуском – для агрегатных АУП: от устройств, установленных в помещении узла управления и (или) в насосной станции пожаротушения; для модульных АУП: от устройств, установленных в помещении, в котором расположены баллоны или сосуды с ОТВ.
Ваша установка просто ДРЕНЧЕРНАЯ, не спринклерно-дренчерная. Следовательно, данной норме обязана соответствовать. Это значит, что дистанционный ручной пуск при входе в защищаемое помещение обязателен, а с пожарного поста, при необходимости.
В соответствии с Сп3.13130.2026г., пункт 6.3.2. Оповещение о пожаре должно активироваться автоматически за время не более 10 секунд при поступлении управляющего сигнала на ППУ СОУЭ от CПC или AУП.
Для ОП, управляемых по радиоканалу, время активации всех необходимых ОП в зоне оповещения должно составлять не более 10 секунд, а время активации всех ОП в здании или сооружении должно составлять не более 32 секунд.
При наличии одновременно CПC и AУП должна быть предусмотрена возможность активации оповещения о пожаре раздельно от CПC и от AУП.Это значит, что СОУЭ должно запускаться от пожаротушения, отдельно от пуска от СПС.
admin
ХранительСовершенно верно. Пять помещений, из которых смежные понятно, выходят в соседнее помещение, а изолированные выходят в общий коридор. Так вот, эти пять помещений можно объединить в ЗКПС. Но коридор здесь причем? Коридор это отдельная песня и отдельная ЗКПС. Он не является ни смежным ни изолированным помещением и не выходит в общий коридор.
Исключение составляет коридор внутри квартиры или внутри гостиничного номера. В этом случае, коридор внутри номера или квартиры и конечно все комнаты входят в единую ЗКПС
admin
ХранительЗдравствуйте, Валентин! Не совсем так. Сами по себе помещегия электрощитовых, как правило категория В4 или Д считается не пожароопасной. Но категорию рассчитать все равно нужно, мало ли, что там у вас. Защищать, в зависимости от категории. Если во всем здании пожаротушение, то пожаротушением. Если сигнализация, то сигнализацией. Таблица 4 пункт 9 ведет речь не о помещениях эдектрощитовых, а непосредственно о электрощитах! Это две большие разницы. Тем более, что в примечании написано – возможно применить не АУП, а УПА (автономные самосрабатывающие установки). Это, например такие есть порошковые самосрабатывающие установки “ШАР”. Просто помещаете в электрощит, в количестве, согласно паспортным данным.
admin
ХранительЗдравствуйте! Дело здесь совсем не в пункте 6.3.3. Читайте пункт 6.3.4
ЗКСПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:
– площадь одной ЗКСПС не должна превышать 2000 м2;
– одна ЗКСПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выходы, расположенные на
расстоянии не более 10 м друг от друга (не более 50 м в общей сложности), в общий коридор, холл, вестибюль, на улицу и иные, а их общая площадь не должна превышать 500 м2.
Все помещения квартиры, апартамента или гостиничного номера допускается объединять в одну ЗКСПС вне зависимости от суммарной площади всех помещений, в том числе для многоуровневой квартиры, апартамента или гостиничного номера.
Примечание: комментарии к данному пункту приведены в пункте В.2 приложения В к настоящему своду правил.Коридор не может удовлетвлоять условиям пункта, так как коридор не выходит “в общий коридор, холл,вестибюль и иные“. Напротив, в него выходят изолированные помещения.
Исключение составляет коридор внутри квартиры или внутри гостиничного номера. Там ведь также может быть некий коридор, объединяющий комнаты номера или квартиры.
admin
ХранительЗдравствуйте! По вопросу изменений в проект. Поскольку проектная организация в письменной форме отказалась изменять проект, то вы имеете полное право обратиться в другую проектную организацию. Только не к обслуживающей организации, они здесь не причем, могут потом, когда изменения будут внесены, выполнить работу по изоляции линии ДПЛС от этих лишних помещений. Но изменения к проекту должен делать именно проектировщик с аккредитацией МЧС. Не допуск СРО, а именно аккредитация МЧС – проектировщик должен числиться в реестре МЧС
admin
ХранительНе составило труда
admin
ХранительДа, все верно. Отдельная цепь питания для токопотребляющих извещателей.
admin
ХранительЗдравствуйте! Очень популярный вопрос. Суть в следующем. До 2020 года действительно, в СП1.13130 был пункт, требующий возможность открывания эвакуационной двери без ключа. И отсюда следовало появление на рынке таких зеленых кнопок с фиксацией (в виде зеленого ИПР с нарисованной дверью), которые ставили вблизи эвакуационной двери. Подразумевалось, что тот кто эвакуируется нажмет на кнопку и электромагнит разблокируется, так как будет отключено напряжение цепи электромагнита. Ну или применение планки Антипаника также имела место. В то же самое время, действующим в то время СП5.13130, не требовалось управлять СКУД от сигнала ПС или АПТ. С выходом СП484.1311500, появилось требование управления СКУД от противопожарных систем. И в то же время, в СП1.13130 актуальных версий убрали требование о разблокировке дверей, на пути эвакуации, без ключа.
А теперь решайте сами, что для вас подходит больше. Если у вас дом старый (построенный до 2020 года), то Вы имеете право применить антипанику или кнопку для разблокирования двери, а управляющий сигнал от СПС не подавать. Основание – пункт 4 статьи 4 ФЗ-123. Если дом новый, то тогда конечно, управление СКУД, в соответствии с СП484.1311500, Вы обязаны организовать. А вот антипаника уже не обязательна.
admin
ХранительНет вы не правы. Если ранее, в рамках СОУЭ, было обязательно звуковое/речевое + световое оповещение, то сейчас обязательно звуковое/речевое + световое (не везде) + знаки пожарной безопасности. Знаки эвакуации, которые ранее не проектировали в рамках СОУЭ, теперь входят в СОУЭ однозначно. Они предусмотрены СП3.13130 и этим все сказано. И в проекте и на объекте они должны быть. И проектировщик обязан иметь аккредитацию в МЧС. Электрики там свое проектируют по своим нормам, а по СП3.13130 проектирует проектировщик СПЗ.
И требования к проектированию знаков пожарной безопасности даже жёстче, чем ранее к световым оповещателям Выход.
Вы почитайте внимательно анализ у нас на сайте:
329 СП 3.13130-2026 СОУЭ. Требования ПБ. Часть 1. Урок №13.1 https://www.norma-pb.ru/сп-3-13130-2026-соуэ-требования-пб-часть-1-урок-№13/ 330 СП 3.13130-2026 СОУЭ. Требования ПБ. Часть 2. Урок №13.2 https://www.norma-pb.ru/сп-3-13130-2026-соуэ-часть-2-урок-№13-1/ -