  • в ответ на: Отключение локальных систем вентиляции #34528
    admin
    Хранитель

    Вы не первый уже пытаетесь доказать что это всего лишь маленький кондиционер, а не целая грандиозная система кондиционирования и то же самое по воздушному отоплению. Нормы не предусматривают такого деления. Хотите, напишите претензии во ВНИИПО. Это не к нам, мы нормы не сочиняем. Что написано, то написано. Советую перед тем как писать во ВНИИПО почитать разделы “термины и определения”. Система — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.  Эта самая Ваша тепловая завеса конечно просто единичный прибор, но он состоит из множества деталей, которые связаны друг с другом, что в целом позволяет прибору выполнять свое предназначение. Вот Вам и система.

    в ответ на: Отключение локальных систем вентиляции #34525
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте! Да отключать нужно. Все это именуется в рамках нормативного пункта – системы вентиляции. СП7.13130 пункт

    6.24. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее – системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.

    Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.

    в ответ на: Количество пожарных шкафов по СП10.13130.2020 #34519
    admin
    Хранитель

    Скажу как есть. На первый взгляд, да требование избыточное. Но насколько я помню свои собственные инспекции по предприятиям, ПК это самое жидкое место в системах противопожарной защиты. Если системы АПС и СОУЭ еще как то обслуживают специализированные организации, то ПК почему то никто не удосуживается даже открыть и закрыть раз в месяц. Скатки рукавов даже не перекатают от даты продажи – годами так и лежат. В результате, половина а то и больше ПК просто невозможно использовать когда потребуется. Учитывая все это непотребство,  избыточность требования уже не кажется так очевидным.

    в ответ на: Количество пожарных шкафов по СП10.13130.2020 #34516
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте! Да это так. Нормативный расход конечно 1 струя, но что делать если пожарный кран вдруг не работоспособен? Из чего тушить? Здесь принцип заменяемости учтен. Чтобы в случае чего можно было дотянут рукав от другого крана. По этому расстановка из расчета возможности орошения каждой точкой двумя струями.

    в ответ на: АПС/АПТ за подвесным потолком #34508
    admin
    Хранитель

    не за что, обращайтесь

    в ответ на: АПС/АПТ за подвесным потолком #34506
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Дмитрий! То что было ранее СП5.13130 разделилось на три документа СП484.1311500 ; СП485.1311500 ; СП486.1311500 . Вот Вам нужен последний документ СП486.1311500 . Вот ссылка.   https://www.norma-pb.ru/perechen-zdanij-sooruzhenij-podlezhashhix-zashhite-spz-urok-24/ – свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Упомянутый документ утвержден приказом  МЧС №539 от 20.07.2020г., введен в действие с 1 марта 2021г., заменяет приложение «А» к СП5.13130.2009. Урок 24 курса совместного изучения нормативных документов

    в ответ на: СПС в помещении кат. Г #34501
    admin
    Хранитель

    Не за что, обращайтесь если понадобится

    в ответ на: СПЗ в холодильниках. #34499
    admin
    Хранитель

    не за что, обращайтесь

    в ответ на: Спринклерные оросители. #34498
    admin
    Хранитель

    не за что, обращайтесь

    в ответ на: СПС в помещении кат. Г #34497
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте Дмитрий! В СП486, а ранее в приложении “А”, а еще ранее в НПБ – всегда было написано одно и то же, за исключением нюансов). Приведу пункт из СП486

    4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
    защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
    – с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
    – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
    производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
    – категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
    – лестничных клеток;
    – тамбуров и тамбур-шлюзов;
    -чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

    Как видите, в перечне исключений помещений категории “Г” нет. А все прочие помещения за исключении перечисленных в пункте, подлежат защите автоматическими системами.  На данный вопрос ВНИИПО отвечает с завидной регулярностью. Странно, что им еще не надоело писать разъяснения и они не написали что то более конкретное. Про отсутствие указаний в табл. 3 про помещения категории “Г” они отвечают следующее – поскольку логика защиты помещений категории “Г” не зависит от площади помещений или от каких либо еще подобных параметров именно данного помещения, по этому в табл. 3 нет такого пункта. Логика защиты АПС или АПТ помещений категории “Г” зависит только от наличия и процентной площади (более или менее 40%) в данном здании других помещений защищенных АПТ, в соответствии с п. 4.5. А какой именно тип извещателей применять в помещениях категории “Г”, зависит от габаритов помещений (высот потолков в частности) и технологии производства, а также наличия пыли или вибрации или иных факторов не связанных с пожаром. В сварочных цехах высотой до 9 метров, как правило используют тепловые извещатели. В высоких помещениях применяют ИПДЛ или аспирационные системы. А чтобы от накопленного дыма от сварки не было ложных срабатываний, оптимизируют системы вентиляции, доводят до нормативных значений. САНПИН даже не допускает работы людей в задымленном помещении. По этому, вытяжки должны вытягивать дым.

     

    в ответ на: Спринклерные оросители. #34491
    admin
    Хранитель

    Александр, тем не менее, я так понимаю, это парковка по документам и по проекту и по техпаспорту и по кадастровому паспорту и так далее. Так видимо? И обязанность инспекции прекратить эти нарушения. Приводите в соответствие документы и пользуйте этот озон. Да ничего вы не приведете в соответствие. Это же ясно. Есть пожарный отсек подземной парковки. И никаких помещений, не предусмотренных нормами СП которые я Вам уже написал, в этом пожарном отсеке быть не может. И узаконить это не возможно. Если в этом озоне будет пожар, то тому кто все это разрешил будет долгая тюрьма.

    в ответ на: Спринклерные оросители. #34488
    admin
    Хранитель

    еще не хватало чтобы всякие озоны выдавали барахло прямо на стоянке. Вы прочитайте своды правил. Речь идет не о том отделено или не отделено преградой, а вообще можно ли или нельзя размещать такие помещения при любом варианте отделения. Да глупости все это и нарушение. Просто еще не поймали, инспектор местный слепой видимо.

    в ответ на: СПЗ в холодильниках. #34487
    admin
    Хранитель

    также есть табл. 4 пункт 8 8. Охлаждаемые (холодильные)
    камеры заводского изготовления с
    возможностью пребывания в них
    людей, размещаемые в помещениях – тоже СПС не зависимо от площади.

    в ответ на: СПЗ в холодильниках. #34485
    admin
    Хранитель

    существует новый СП486.1313500.2021. свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Табл. 3 пункт 6 6. Помещения охлаждаемых
    (холодильных) камер  промышленных холодильников подлежпт защите СПС Независимо от площади

    в ответ на: Спринклерные оросители. #34484
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Александр! Что там уж больно развернулись арендаторы ваши. На территории подземной стоянки не любые помещения можно городить и выгораживать. Предлагаю вам почитать документы по следующим ссылкам:

    1. https://www.norma-pb.ru/sp506-1311500-2021-stoyanki-avtomobilej-trebovaniya-pozharnoj-bezopasnosti/   –  СП506.1311500-2021 «Стоянки автомобилей. Требования ПБ»
    2. https://www.norma-pb.ru/trebovaniya-pozharnoj-bezopasnosti-podzemnyx-stoyanok/ – требования пожарной безопасности подземных стоянок