  • в ответ на: Расстояние между извещателями #33949
    admin
    Хранитель

    не за что. В данном случае принимается во внимание наиболее высокая балка, так как любой норматив оценивается и принимается, исходя из наихудшего сценария, препятствующего обнаружению факторов пожара.

    в ответ на: Пожарные гидранты и пожарные краны #33944
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте! Собственно, параметры объекта не нужны особо. Мы же не будем считать гидравлику и они не будут.  Проверяющая организация сравнивает полученные при проверке на водоотдачу результаты с проектными данными. Если больше, чем в проекте, то пишут больше. Если меньше, то пишут меньше. Но откровенно говоря, странно как то, почему это больше получилось? С каких это соображений? Что, насос мощнее что ли стал вдруг? Ерунда какая то. Здесь или в замерах какая то ошибка (рекомендую перемерить)  либо в проекте надо посмотреть что там указано. Ну а наружные гидранты, как я понимаю, Вас мало волнуют – это городские сети Вам выдают давление? Или может Вы это большое предприятие с собственной сетью повысительной станции на наружные сети? В любом случае, решать много или мало не является функцией проверяющей компании. Они проверяют и выдают акт с точными данными и указывают данные из проекта. Все на этом. А записывать что это слишком много или не слишком много это не их право.

    в ответ на: Расстояние между извещателями #33943
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Юрий! Совершенно верно, у Вас потолок с продольными и поперечными балками. Следовательно необходимо опираться на таблицу 5, то есть 3 строка – 5,5 метров между извещателями

    в ответ на: Пожарные лестницы типа П1-2 #33930
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Алина! Да, площадки испытывать надо, в обязательном порядке! Это как раз очень слабое место. Когда перекраивают покрытие кровли, часто срезают нижнее крепление площадки, так как мембраной обтянуть каждое крепление хлопотно.  Оставляют крепление к лестнице, что нибудь подложат на распор под площадку чтобы не болталась, и все. Все это не надежно и угрожает жизни пожарным. По этому, испытание динамометром самой площадки и поручней обязательно.

    в ответ на: АУП или СПС #33928
    admin
    Хранитель

    Александр, если двери и стены не противопожарные, это как будто их нет совсем. Конечно учитывается все сразу вместе.  Но обращаю Ваше внимание, что в пункте 7.2.2 речь идет только о СКЛАДСКИХ помещениях. Вы же пишите про ремонтный цех. Это разные вещи. Вы почитайте СП приведенное. Там и другие пункты есть. Например,

    пункт 7.2.3 Системами автоматической пожарной сигнализации обеспечиваются все производственные, складские и административно-бытовые помещения, а также технические помещения для инженерного оборудования здания (в том числе теплогенераторные и дизель-генераторные помещения), кроме помещений, указанных в п.А.4 СП5.13130. То есть, вот это помещение с хранением топлива если больше 200 кв.м., то пожаротушение там следует монтировать. Если меньше, то сигнализацию. Все же прочие производственные и административные помещения – сигнализация, не зависимо от площади (больше или меньшее 200 кв.м.). Ну и СОУЭ 2 типа до 3 этажей – там таблица есть, от этажности здания зависит.

    в ответ на: АУП или СПС #33926
    admin
    Хранитель

    ну конечно это все при условии, что помещение с топливом не более 300 кв. метров. В этом случае, вступает в действие пункт 7 табл. 3 для помещений категории А или Б

    в ответ на: АУП или СПС #33925
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Александр! Согласно СП “Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.”табл. 3 пункт 28, Производственные, складские, а также технические помещения для инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания автомобилей следует оборудовать в соответствии с «СП 364.1311500.2018.

    Там есть такие пункты:

    7.2.2 Автоматическим пожаротушением должны быть оборудованы складские помещения для хранения автомобильных шин, смазочных материалов площадью 200 м и более.

    Соответственно, если меньше, то просто сигнализация

    Ну и по табл. 2 следует СОУЭ 2 типа.

    в ответ на: ВПВ #33924
    admin
    Хранитель

    Не за что, обращайтесь )

    в ответ на: Превышение площади пожарного отсека. #33921
    admin
    Хранитель

    Евгений, шторы разные бывают. Есть с нормируемой огнестойкостью, а есть просто дымопреграждающие. Эксперт обследует объект. Если он делает заключение, что эвакуации людей угрожает распространение факторов пожара в виде дыма, то эксперт может написать компенсирующее мероприятие в виде дымопреграждающих штор. Если же угроза распространения пожара по площади отсека, например в магазинах бутиков одежды или иных магазинов с большим иколичеством горючей нагрузки, то тогда следует проектировать огнестойкую штору или может быть более оптимально, две нитки дренчеров, разделяющих площадь отсека на две половинки. А может быть вообще комплекс мероприятий. Здесь все зависит от конфигурации объекта – не существует стандартных решений. Опять же для понимания что такое шторы и какие они бывают:

    https://www.norma-pb.ru/protivopozharnye-shtory-oblast-primeneniya/ – противопожарные шторы – область применения

     https://www.norma-pb.ru/protivopozharnye-pregrady-v-sovremennyx-torgovo-razvlekatelnyx-centrax/ – Противопожарные преграды в современных торгово-развлекательных центрах. Особенности проектирования.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #33919
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Олег! Во первых, следует учесть пункт 4.14 СП6.13130.2013, а в будущем СП6.13130.2021 (когда вступит в действие). Во вторых, и это самое главное, при прохождении кабелей через противопожарные нормируемые преграды следует организовывать кабельные проходки, не снижающие огнестойкость самой преграды, из сертифицированных материалов. К каждой такой проходке существует методика от производителя как именно организовывать проходку. Иногда методика допускает несколько проводов и кабелей, а иногда только один кабель в одной трубке. Чтобы было понятно, например есть огнестойкая двухкомпонентная пена ХИЛТИ, которая допускает несколько кабелей проложить в одно отверстие и потом заполнить отверстие пеной. Но это дорогая проходка получится. А есть подешевле – Стоп-Огонь (популярная проходка). Вот Стоп-Огонь один кабель в одной трубке СОН. Вот здесь у нас на сайте есть описание технологии очень подробное с картинками – ознакомьтесь – https://www.norma-pb.ru/p845/ – кабельные проходки «Стоп-огонь»

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #33918
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте! Да, Ваши службы абсолютно правы, транзитную кабельную трассу необходимо изолировать противопожарными преградами в соответствии с п. 6.1.4 СП113

    в ответ на: Превышение площади пожарного отсека. #33917
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, Евгений! Превышение допустимой площади пожарного отсека есть нарушение норм. Решение о том допустить ли данное нарушение или не допустить ранее вообще решалось на ученом совете в Управлении МЧС – я сам когда то писал СТУ на гостиницу, построенную в здании поместья Братьев Баташовых в г. Выкса. Так вот, для того чтобы допустить нарушение норм в каком то плане, как то превышение площади или заужение или уменьшение по высоте эвакуационных путей или еще что нибудь, необходимо разработать мероприятия которые или компенсируют данное нарушение или будут способствовать эвакуации людей с территории объекта. И частенько, эти компенсирующие мероприятия очень дороги в реализации. Это все не так вот просто – ляп, перегородка или ляп – штора. Без СТУ нарушение остается, что бы они там не нагородили. Чтобы было понятнее, пройдите почитайте статью на нашем сайте как раз на эту тему https://www.norma-pb.ru/spectexusloviya-i-kompensiruyushhie-meropriyatiya/ – спецтехусловия и компенсирующие мероприятия

    в ответ на: ВПВ #33913
    admin
    Хранитель

    Если этот спаренный кран предусмотрен старым проектом, то вы можете его установить в соответствии с проектом. если спаренный кран это некое нововведение в систему, то это есть модернизация или реконструкция системы по каким то причинам. Соответственно, должен быть разработан проект в котором описывается причина данного внесения изменений, обоснование достаточности расходов для обеспечения данного изменения и уж конечно, выполнять следует по актуальной нормативной базе на момент проектирования изменений.

    в ответ на: ВПВ #33911
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте! Мало ли что указано в договоре. Ваш договор не указ для инспекции. Если Ваши работы связаны с реконструкцией или капитальными ремонтами, то в соответствии с ФЗ-123 статьей 4 пункт 4, Вы обязаны довести до действующих нормативных значений объект ремонта или реконструкции в части Ваших объемов ремонта.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #33909
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте, ВПК! Да, это прямой недосмотр разработчиков норм. Нам приносят подобные проекты, где для 2 степени огнестойкости С1 принимают расходы по 3 степени огнестойкости С1 (для категорий  Г или Д) или 4 степени огнестойкости С1 (для категорий А, Б, В). Все принимаем по таблице 3 п. 5.3. То есть по принципу больше не меньше. Мы принимаем. Альтернатива – письмо во ВНИИПО с разъяснением и приложить письмо к проекту.