ХранительБРИЗАМИ отсекаются ИПР на линии ДПЛС от прочих ИП. СП 484 требует, чтобы при повреждении на линии, работали либо ИПР либо ИП – одно из двух. По этому БРИЗ ставят вокруг ИПР, так чтобы при любом повреждении либо ИПР либо ИП все равно работали. Выделять БРИЗАМи ЗКПС требования нет, но это было бы не плохо.
admin
Хранитель2. Вы ставите две системы и два контроллера С2000М и два релейных блока для двух систем – этого требует СП484. Если Вы выведете сигнал для ЧОПа через одно оконечное устройство, то они не поймут на объекте пожар или ограбление. По этому конечно два сигнала от разных систем должны быть.
admin
ХранительИтак, попунктно:
- От высоты и объема запотолочного пространства ничего не зависит. Необходимость защиты диктуется только количеством горючей нагрузки на 1 метр кабельной трассы. Считается очень просто на коленке без всякой программы. Подсчитывается количество штук кабеля, умножается на показатель и будет итоговая цифра. Если она меньше 1,5, то не надо защищать, если от 1,5 до 7 то надо АПС, если больше 7 то надо АПТ. Все просто. Вот здесь подробнее прочитайте https://www.norma-pb.ru/protivopozharnaya-zashhita-za-podvesnym-potolkom/ Норматив (документ ) изменился конечно, но принцип тот же остался.
admin
ХранительОбращайтесь, Никита, как будет нужно!
admin
ХранительНе стоит благодарности. Думаю, что совсем скоро мы увидим изменения именно в этом плане. Пожелания ВНИИПО вполне понятны – общественное здание и сооружение, значит должен быть ВПВ. Такая логика. Но эта логика и такого рода подход, уничтожает как вид маленькие предприятия-магазичики, которые или отдельно построены или встроены в жилые дома, которые не оборудованы сетью ВПВ. Им то откуда брать ВПВ? У них все водоснабжение представлено в виде трубы диаметром 25 мм., которая питает два санузла мужской и женский. Все на этом. Им остается только закрыть свое предприятие. Я прекрасно помню эпопею с индивидуальным ВПВ в квартирах многоквартирного дома. Ох как ВНИИПО пропихивало этот проект. Даже ящики с маленькими рукавчиками появились в продаже – кто то резво отреагировал, решил сразу стать миллионером. И что? В итоге, эта затея закончилась ничем. Потому что ясно, что из этой детской писюльки, которую предлагали устанавливать в каждой квартире, реальный пожар не потушить все равно. По любому, с лестничной площадки надо тащить нормальный пожарный рукав и заливать реальным напором от пожарной насосной станции. Думаю, здесь та же самая картина происходит. Это некая попытка запихнуть новые чрезмерные требования. А наше правительство как обычно, головой не думает, не понимает что малый бизнес и так уже на ладан дышит. Дай ему еще пинка и это будет уже нокаут. Если инспекция пойдет со своими требованиями к ВПВ по этим маленьким магазинчикам, то они будут просто массово закрываться и все.
admin
ХранительЗдравствуйте, Никита! Я Вам расскажу какой подход у пожарной инспекции на этот счет. Они открывают Вашу выписку ЕГРЮЛ или тех. паспорт Ваших помещений и смотрят какой функционал Вашего предприятия или назначение Вашего помещения. И Ваш ФАП (к бабке не ходи), отнесен будет к поликлиникам. Иначе ведь и быть не может. То есть в спорных вопросах с функциональным назначением решают формулировки написанные в документах. Если дойдет дело до судебного разбирательства, то подход тот же самый. Это я написал для того чтобы Вы не выдавали желаемое за действительное, не обманывали сами себя. Конечно дешевле монтировать пороговую систему на маленьком объекте. Но ведь переделывать будет дороже. Да и не такая уж разница в деньгах выходит. И в плане дизайна помещений будет выигрыш. Согласно алгоритма “В”, или Вы в каждой комнате по одному адресному извещателю поставите, или Вы поставите как минимум две штуки пороговых извещателей. КДЛ+С2000М+С2000-КПБ конечно подороже выйдут чем пороговый Гранит или Сигнал-20М.
admin
ХранительДа, но надо еще учитывать, ЧТО ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ!
1.2. Настоящий свод правил распространяется на вновь проектируемый
и реконструируемый внутренний противопожарный водопровод (ВПВ).admin
ХранительЗдесь Вы пишите текст вопроса, который хотите задать. Ниже Вы можете поставить галочку в окошке “Информировать по электронной почте” и тогда к Вам придет сообщение, что ответ ждет вас на форуме на этой странице – очень удобно. Еще ниже, сервис вложений – можно загрузить файл до 1 мегабайта. Для странички ПДФ или пары фотографии вполне хватит. Вот я сейчас попробую что то приложить во вложение, для примера.